cj5468 2013-06-06 14:22:58 | 四川省 计价软件GBQ4.0 | 677查看 1回答
请问怎样套墙身防潮清单及子目
防潮层做法:第一层:1:1水泥砂浆掺3%防水剂5厚 第二层:1:2水泥砂浆掺5%防水剂8-10厚 第三层:1:2.5水泥砂浆掺2.5%防水剂8-10厚,收光 三层总厚度不小于20
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
套三个防水层,将每个防水层配比进行调整,在工料机里调整配比。 由于厚度不同,所以你的将含量进行调整。我这的定额时20mm厚的, 按照你那个套的话,第一定额个含量/4,第二个定额含量/2,第三个定额含量/2,这样就行了。
2013-06-06 15:38:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看