• 电线管和钢管敷设问题

    您好一般在套电气配管的时候 通常定额下会有电线管敷设和钢管敷设 请问这两个有什么区别呢? 如果是镀锌钢管的话 哪个更贴切? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    都是镀锌钢管的情况下: 薄壁的套镀锌电线管敷设子目;JDG、KBG套扣压式薄壁钢管敷设;厚壁的套镀锌钢管敷设子目。

    2013-06-07 17:51:54 

  • 镀锌管和焊接钢管套钢管定额 常用的薄壁电线管,如KBG JDG管套电线管定额;

    2013-06-07 16:03:56 

  • 套钢管咯。。。

    配管

    2013-06-07 16:12:16 

  • 电线管是薄皮的管子

    2013-06-07 16:44:43 

  • 镀锌钢管就套钢管,电线管是通用的,其他都没有的就套她

    2013-06-07 16:02:25 

  • 应该按钢管敷设,电线管壁厚薄些

    2013-06-07 16:14:37 

  • 电气钢管分焊接钢管、镀锌钢管、镀锌电线管、JDG钢管(紧定式套接钢管)、KBG钢管(扣压式套接钢管)5种,其中焊接钢管俗称黑管,就是不作任何处理,镀锌钢管为做了热镀锌处理,其厚度与焊接钢管一样,焊接钢管的连接工艺一般为套管熔焊连接,而镀锌钢管为丝扣连接,需要做跨接地线,而焊接钢管就不用做跨接地线,焊接钢管只是在接线盒处需要做跨接地线;镀锌电线管比镀锌钢管壁厚薄,连接方式为丝扣链接,也需要做跨接地线,它与镀锌钢管的区别主要是壁厚;紧定式套接钢管为薄壁钢管,连接方式为专用的紧定式套接接头,就是接头上有专用紧定螺栓,紧定螺栓根据管径大小确定接头上紧定螺栓的数量,扣压式套接钢管也为薄壁钢管,连接方式为专用的压接式套接接头,就是接头需要专用钳子压接,其工艺与套接紧定式钢管差不多,只不过是接头方式不一样,其余相同。

    2013-06-07 21:41:36 

  • 你好, 1.镀锌钢管,是肯定要套取,钢管的定额子目. 2.如果你所用的管才,在定额中找不到,则套取电线管安装定额子目. 希望对你有帮助..

    2013-06-07 18:58:54 

  • 如果是镀锌钢管的话套钢管合适。具体用哪种由设计决定。

    2013-06-08 09:10:10 