qychen123 2013-06-07 20:42:17 | 北京市 安装 | 5264查看 3回答
关于照明电气中接线盒的问题
在不考虑灯头盒的情况下,所有灯具和开关、插座的总数量是不是应该等于接线盒的数量,什么情况要明装接线盒,什么情况要暗装接线盒,对于吸顶灯、壁灯、吊灯、座灯是不是都需要算接线盒,嵌入式灯具是不是不需要接线盒?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.在不考虑过线盒的情况下,所有灯具和开关、插座的总数量是不是应该等于接线盒的数量,但楼板上的接线盒应该统计为灯头盒(套定额子目);墙上的接线盒应该统计为接线盒(套定额子目)。 2.接线盒的明暗装是依据管子的敷设方式定的。管子明敷设,接线盒明安装;管子暗敷设,接线盒暗敷设。 3.每个灯具处只能计算一个灯头盒(与电线管连接处)。 4.过线盒的计算必须符合规范的相关规定,不能随意计算。
2013-06-08 09:34:07
-
一般灯具和开关、插座的总数量是等于接线盒的数量。 接线盒的明暗装是依据管子的安装方式定的。管子明/暗敷设,接线盒明/暗安装 不是所有的嵌入式灯具不需要计算接线盒的。要好好看看灯具安装定额里边的含量。有的含有的不含。各地定额也不一样。
2013-06-07 21:36:33
-
你好 1.开关+插座=接线盒 这个是正确的, 2.接线盒明装安装,看你敷设的管子是明装暗装,明管配明盒,暗管配暗盒,铁管配铁盒. 3.不管灯具是什么安装方式,都需要接线盒,没盒子就安装不了灯具. 希望对你有帮助..
2013-06-07 20:47:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看