• 广联达钢筋算量中板

    广联达钢筋算量1、布置板的受力筋时,封闭区域按点拾取的板是一跨一跨的板跟一整块大板的布置受力筋,工程量有影响吗? 2、在绘图输入中画的楼梯平台板和单构件输入中有区别,计算的钢筋量是一样的吗?

    单构件

    整板布置

    问题补充:1、楼梯的梯板和平台板只是定义,不用绘图?2、怎样判断受力筋布置,整板?还是一小块, 图纸中只是按梁分开的一小块里边注明LB1.没有画出来小块或者整板布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:单板和多板布置受力筋,受力筋的钢筋连更有很大的差别。要按照图纸要求来输入。 底筋差别在搭接上,超过钢筋的定尺,多板就会计算搭接。 面筋差别在单板每个板边都计算弯折。多板就算搭接。 2:如果按照图纸正确输入的话,钢筋量没有影响。

    2013-06-09 05:17:16 

  • 有影响的,一整块板会产’生搭接的,分开不会,楼梯板单构件是手算基本差不多

    2013-06-09 06:01:30 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看