• 脚手架的问题(这个问题我想了很久)

    1、框架结构内墙(内墙砖墙抹灰)高度超过3.6,米,内墙的一侧应该套双排脚手架,另外一侧套里脚手架。 2、综合脚手架中已经包含了外墙抹灰脚手架,实际施工时是主体框架结构施工完毕后,从新搭设脚手架砌墙,应不应该在记取一次外墙脚手架。 3、实际施工时内墙的高度为7.3米,考虑安全问题,施工采用双排脚手架砌墙抹灰施工,这时候是如何记取脚手架的内用呢。我的做法是一侧套了两次双排脚手架。这样对吗 说明:河南2008定额。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 室内装修脚手架,层高>3.6m时执行层高4.5m以内的内墙装修、吊顶装修、天棚装修脚手架 >4.5m时,超过部分执行4.5m以上每增1m的相应定额子目,不足1m按1m计算 综合脚手架已经包括了外墙装修的脚手架,在定额里定义是施工期间 所以不用再套一次

    2013-06-09 15:57:55 

  • 如果执行的是综合脚手架的话,是不需要套取其它架子的,定额说明中有明确规定,见图1。如果是层高超高套取综合脚手架是要乘以系数的,见图2。所以只要套取了综合脚手架,其它抹灰搭设的架子是不允许再套取的,但是如果有装修的话,是可以套取里脚手架的。另外,综合脚手架不包括基础脚手架和满堂脚手架,基础脚手架按照现场实际搭设脚手架套取合适子目。有些房间需要吊顶的,这个是要套取满堂脚手架子目。

    超过3.6

    墙脚手架

    2013-06-09 16:42:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题