• 关于沉降观测点设置

    你好,我想问下我工地现在一栋房子正在绑扎首层柱,我可以在首层柱正负零零上来50CM的地方预埋钢筋头作观测点吗???如果现在预埋好捣混凝土时候会不会偏位了,应该什么时预埋????
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般是柱子浇筑前埋一段垂直于柱子的,拆模后在焊接一段与柱面平行的作为观测点

    2013-06-09 21:46:51 

  • 一、观测点布设 由场区水准控制网,依据沉降观测点的埋设要求或图纸设计的沉降观测点布点图,确定沉降观测点的位置。在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处作好标记桩,保证各次观测均沿统一路线。根据《建筑物沉降观测方法》DGJ32/J18-2006和《建筑变形测量规范》JGJ8-2007的要求,沉降观测点在砌筑小阴井加以保护的情况下,布设宜选在下列位置: A、建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10~20m处或每隔2~3根柱基上; B、高低层建筑、新旧建筑、纵横墙等交接处的两侧; C、建筑裂缝、后浇带和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处; D、对于宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑,在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点; E、邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗滨(沟)处; F、框架结构建筑的每个或部分柱基上或沿纵横墙轴线上; G、筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置; H、重型设备基础和动力设备基础的四角、基础形式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧; I、对于电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑,应设在沿周边在与基础轴线相交的对称位置上,点数不少于4个。 根据以上要求及实际情况,一般多层建筑布8~16个点;(小)高层建筑布8~20个点。对于基础面积较大的建筑物,如大型框架结构的工业厂房,测点布置可能超过20个点。 二、观测周期和观测时间 1、根据编制的工程施测方案对埋设的观测点进行初测,初测应增加观测量,以提高初始值的可靠性。 2、施工阶段的观测周期应依据施测方案进行。一般建筑,可在基础完工后或地下室砌完后开始观测,大型、高层建筑,可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。观测次数与时间应视地基与加荷情况而定。民用建筑可每加高1~2层观测一次;工业建筑可按不同施工阶段分别进行观测。如建筑物均匀增高,应至少在每增加荷载的25%时各测一次。施工过程中如暂时停工,在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间,可每隔2~3个月观测一次。 3、建筑物使用阶段的观测次数,应视地基土类型和沉降速度大小而定。一般在第一年观测3~4次,第二年2~3次,第三年后每年一次,直至稳定为止。 4、对于荷载突然增加,基础四周大量积水,长时间连续降水等情况,均应及时增加观测次数,当建筑物突然发生大量沉降,不均匀沉降或严重裂缝时,应立即逐日或2~3天一次的连续观测。 根据以上要求及实际情况,在施工期间,一般多层建筑观测共约需3次(初始值一次,施工到三层测一次,主体结构封顶后测一次);工业厂房对于小于三层(含三层)的共约需2次(初始值一次,主体结构封顶后测一次),高于三层的工业厂房,按每增加两层测量一次,共约需3-4次;(小)高层建筑观测每增加三层测一次,共约需5~15次。发现数据异常,应增加观测频率。在使用阶段,可见上述第三条。

    2013-06-14 10:49:19 

  • 首层柱预埋钢筋头作观测点,一般是柱模板拆除后或首层梁板完成后开始测量标高数据(此时钢筋头已获固定),然后每递增一至二层结构层测量一次,直到最后工程竣工才做最后测量。

    2013-06-09 23:51:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题