• 剪力墙和连梁

    墙体水平分布筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿连梁高度范围附加A10水平钢筋;当连梁高度小于或等于700mm时,但跨高比《=2.5时,其两侧沿梁高度附加A8水平钢筋。上述附加筋与由墙体水平筋伸来的腰筋间隔布置。如图LL4,这种情况如何定义呢?(图中黄颜色边线代表剪力墙,绿颜色边线代表梁。剪力墙配筋为双排双向C12@200)

    拉通

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:图纸要求了水平筋连续通过,连梁处另加侧面筋,在定义连梁时侧面筋一栏不能定义侧面筋,定义了软件就不会让水平筋连续通过了。 可以在其它箍筋里定义几根多长的侧面筋就好了。我是随便定义一个C8的长度和根数都是随便输入的。