63****@qq.com 2013-10-21 09:25:11 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 477查看 5回答
地下室基础梁问题,求教大神!!
设计说明要求基础梁锚入柱子la,承台内无箍筋,若梁设置柱子为支座,承台内就有箍筋,若以承台为支座就无法满足近柱边锚固la,求教大神解惑!!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算结果是对,只要柱子画好,基础梁画到承台边计算就是纵筋进入柱,箍筋在承台内不计算。
操作要点:承台和柱布置完后,画基础梁(柱中到柱中),重提梁跨,(关键)拖动支座夹点向承台内边拖,梁两边都如此拖,然后汇总计算从结果看出来,梁纵筋是锚固到柱的,箍筋是按梁净长计算的。
2013-10-21 12:05:00
-
可以在工程设置里有计算设置统一修改。
2013-10-21 09:49:18
-
在工程设置里计算设置里设置
2013-10-21 10:05:20
-
这个可以在汇总计算后在编辑钢筋里做修改
【你也可以咨询广联达客服技术人员】
2013-10-21 09:27:13
-
如图:计算好距离后在这里输入,
2013-10-21 09:36:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看