• 关于板模板问题

    各位前辈好,我想请教个问题。 如果首层层高为5米,那么查看汇总表的时候,为何板模板会出现支模高度在3.6以内和3.6以外呢?见图如下。 这个层高为5米,不是板的模板都是在3.6以外吗?那么是应该分开套子目是吧?

    套子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是全部算成3.6米以外的,你看你的表格里3.6米以内的工程量为0。这种情况你只需要套超高的那部分定额就行了,因为3.6米以内工程量是0的话套不套定额无所谓了。

    2013-08-19 16:02:42 

  • 超过3.6M的要增套一个超高模板定额。查看定额工程量就可以

    2013-08-19 13:12:34 

  • 基本子目是3.6米以内的,超高部分是套3.6米以外的。

    2013-08-19 13:17:30 

  • 3.6米以外的是超高模板量,你好好看一下定额

    2013-08-19 17:14:31 