• 梁腰筋及构造边缘柱的问题

    1、梁的侧面纵向构造钢筋一般以表格形式给出,比如梁宽200 hw高为450、475、500时加筋4A8;为525、550时加筋4A10。请问下,那hw=510的时候是加4A8还是4A10呢? 2、YBZ柱没明确是暗柱还是端柱,比如L型的柱,但是是在剪力墙端头的位置,那么剪力墙的水平钢筋在L型YBZ柱里面是伸入柱端头能直锚就直锚,还是伸入端头弯折呢?这种柱宽是同墙的,应该算暗柱还是端柱? 3、梁的下部钢筋以及侧面构造钢筋是全部都是遇支座断开吗?因为11G101上面只有断开的说明。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、梁的侧面纵向构造钢筋一般以表格形式给出,比如梁宽200 hw高为450、475、500时加筋4A8;为525、550时加筋4A10。请问下,那hw=510的时候是加4A8还是4A10呢?这个得需要问问设计,如果真有510梁的话 2、YBZ柱没明确是暗柱还是端柱,比如L型的柱,但是是在剪力墙端头的位置,那么剪力墙的水平钢筋在L型YBZ柱里面是伸入柱端头能直锚就直锚,还是伸入端头弯折呢?这种柱宽是同墙的,应该算暗柱还是端柱?一般来说是按暗柱来绘制,其实端柱跟暗柱都可以的,如果水平钢筋满足直冒才直锚,不满足就弯锚 3、梁的下部钢筋以及侧面构造钢筋是全部都是遇支座断开吗?因为11G101上面只有断开的说明。侧面钢筋不断开,下部钢筋跟下部通长筋不一样

    2013-06-13 10:03:47 

  • 同意楼上的意见。

    2013-06-13 10:20:09 

  • 1:选用大的4A10 2:YBZ ,约束边缘 属于暗柱。问题是这样的,对于剪力墙遇到暗柱是到头弯折15d,但是遇到框架柱或者是端柱的话就是够直锚的时候就是锚固,不够直锚就是到头弯折15d,因为暗柱是剪力墙的一部分所以剪力墙的水平筋是到暗柱边然后弯折的,但是框架柱和端柱就不一样了,所以要注意定义的是暗柱还是框架柱,还有一点是需要注意的就是软件判断的暗柱还是端柱是根据暗柱的尺寸的,暗柱的宽度的和墙厚一样的就默认的按照暗柱的算法到头弯折15d,如果是截面比剪力墙厚宽的话,就默认按照端柱计算,所以如果是遇到突出于墙的暗柱的话需要调一下节点! 3:梁侧面构造钢筋,如果是通常筋则在两端支座锚固,如果不是通常筋则在每跨锚固. 一般情况下侧面钢筋是连续通过的。

    遇支座

    2013-06-13 10:01:06 

  • 1.按4A10 2.按暗柱定义处理

    2013-06-13 11:08:01 

  • 同意楼上意见

    2013-06-19 15:31:17 