ya****@163.com 2013-06-13 10:28:11 | 河北省 云翻样 | 2354查看 2回答
梁钢筋遇暗柱时直锚,但是广联达是到暗柱边弯锚固15d
L钢筋遇暗柱时直锚,我画出来是到暗柱边弯锚固15d,但是KL是直锚,实际施工中L也是直锚的,问怎样把梁改成直锚,谢谢(钢筋为14的钢筋,暗柱1050mm,肯定够直锚长度的)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:非框架梁上筋按规范要求是伸至支座端部+15D弯钩。如果按直锚计算时,可以要非框架梁的节点设置的第一条里选择1-2节点做法就是按直锚计算的了。
2013-06-13 11:23:30
-
把墙与梁画在同以交点,就可以了,有一篇梁与墙都画法,三种画法两种结果,这个是广联达的缺陷,造成梁倒进后不能以墙为之座大部分都的检查锁定,软件就慢慢多了
2013-06-14 21:43:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看