wangxiahao 2013-06-13 10:53:53 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 524查看 3回答
剪力墙标高的问题
请教:图纸标注-1层剪力墙标高:基础顶~-1.200,1层剪力墙标高:-0.100~7.600,标高对不上呀,怎么回事?是设计的问题,还是就有这种设计?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙应该是从基础顶部生根,至顶层结束。中间不可能断开的,应该是设计院设计师标注的有问题。
2013-06-13 11:40:10
-
在图纸中在好好找一找有其它构件没有,如果没有应该是设计标注问题。
2013-06-13 10:55:58
-
可能是设计标注失误,咨询设计人员,然后按他们的答复设置计算即可。
2013-06-13 14:00:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看