2341 2013-06-13 11:04:12 | 山东省 土建 | 3376查看 6回答
将角钢焊接在混凝土柱上的预埋件,应该套什么定额
将角钢焊接在混凝土柱上的预埋件,应该套什么定额,(先将角钢焊接在柱的预埋件上,然后将2m长的混凝土预制板焊接在角钢上)
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳角钢和预埋件,按重量计算,套用铁件定额。
2013-06-13 11:13:15
-
这个是连接铁件,应该按照消耗量4-1-96套定额计算。
2013-06-13 11:12:27
-
1. 角钢焊在混凝土柱上的预埋件,套混凝土章节预埋铁件制作安装; 2. 2米长的混凝土预制板焊接在角钢上套构件安装电焊固定相关子目; 3. 除此之外还应再套砼预制板安装相关子目。
2013-06-13 11:17:52
-
统一按照预埋件考虑
2013-06-13 11:29:16
-
既可以套用土建子目焊接铁件,也可以借用安装设备支架制作安装子目(根据单组重量选用)
2013-06-13 14:36:17
-
直接套定额4-1-96即可,不用考虑别的.
2013-06-14 16:19:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看