• 请问安装算量里消防项目导线计算出的量怎么和图纸差别那么大呢?

    请问安装算量里消防项目导线计算出的量怎么和图纸差别那么大呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    弱电的导线确实有点乱,如果对电管的设置没有弄明白的话,就会出错。对一根管里面需要计算多根导线的,要用电线导管建立构件;对一根管里面的计算1根多芯导线的,要用电缆导管建立构件。因此如果你算量软件计算与手工计算确实相差很大的话,问题最大的就是导管的构件建反了。 1.软件算的比手工算的多,是将多芯线建在电线导管里面了。 2.软件算的比手工算的少,是将多根电线建在电缆导管里面了。

    2013-06-20 13:27:06 

  • 应该不会吧,检查图纸比例对不对?

    2013-06-14 10:21:11 

  • 1,查看属性设置并且动态查看标高是否正确。2、是否把电缆设置成电线了。

    2013-06-13 14:49:08 

  • 我觉得:你应该查一下你的标示线缆,是不是按照系统图的方式进行走线的,有时,按照系统图是从井道统一出线的,但是实际施工过程中有可能会用总线模块,一根线穿过去,所以线缆自然也就少了。

    2013-06-13 15:11:10 

  • 你查看一下构件设置,一般消防的线都按电缆导管考虑,不是按电线配管考虑

    2013-06-13 14:46:01 

  • 你怎么知道差别大,啊,,竟然知道了就可以检查出在哪里差别大啊

    2013-06-13 17:35:15 