• 关于剪力墙钢筋在广联达软件里的布置

    请问老师像这种剪力墙钢筋该如何布置:①剪力墙墙身水平筋C20@100和墙底加强部位水平筋C20@150间距不一样。②剪力墙墙身垂直筋为C22@150,而墙底加强部位垂直筋为C22@150+C20@150 ③像这种上下钢筋间距不一样的剪力墙拉钩如何设置

    直筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙加强筋在其他钢筋里面输入,其他的在上面输入,拉钩是A8-300*300

    垂直筋

    2013-06-13 15:20:48 

  • 软件目前还无法同层剪力墙,设置不同的钢筋规格的水平钢筋,建议你可以先按一种钢筋规则设置,布置上剪力墙汇总计算后,在编辑钢筋中调整。