• 外墙面砖阳角45度角对缝

    这个一般做标底或者结算中是否需要计算并计费,还是在外墙面砖定额中已包含该工艺,求明白人指点,谢谢!! 类似的情况: 1、安装工程中,电线穿管子目,铜芯电源线穿管辐射材料分析里含着钢丝材料,双绞线穿管则不含钢丝材料,这个管内穿铁丝是否要计算并计价。 2、墙内暗敷管,剔槽,什么情况下需要计算工程量并计价。 共三个问题,请明白人帮忙回答,谢谢!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个一般做标底或者结算中是否需要计算并计费,还是在外墙面砖定额中已包含该工艺,求明白人指点,谢谢!!需要单独计算,使用补充定额9-2-334 类似的情况: 1、安装工程中,电线穿管子目,铜芯电源线穿管辐射材料分析里含着钢丝材料,双绞线穿管则不含钢丝材料,这个管内穿铁丝是否要计算并计价。配管工艺中已经包含铁丝,不需要单独计算, 2、墙内暗敷管,剔槽,什么情况下需要计算工程量并计价。一般是轻体材料或者混凝土砌块,无法预埋管

    2013-06-13 17:06:09 

  • 1.定额子目中已经包括,不用单独计算 2.定额中已经包括的不用计算,没有包括的应该计算 3.设计变更部分应该计算,没有变更的不用计算。

    2013-06-13 17:18:40 

  • 同意楼上的意见

    2013-06-13 22:00:44 

  • 墙面砖阴、阳角45度角割角、对缝执行9-2-334

    2013-06-16 23:46:26 

  • 1.配管工艺中已经包含铁丝,不需要单独计算; 2.剔槽是指墙体剔槽(埋管用)一般是开关插座的立管处,按延长米计算,套定额2-1553~1558; 3.墙面砖阴、阳角45度角割角、对缝套定额9-2-334

    2013-06-19 15:41:12 