小胖子 2013-06-14 04:02:43 | 江苏省 其他专业 | 4093查看 2回答
如何看基础接地平面图和屋顶防雷平面图
基础接地网该怎么量。 该怎么计算。 一张是屋顶防雷平面图 一张是基础接地平面图。还有图中所说的屋顶采用40x4镀锌扁钢暗敷做避雷带直径12避雷小针高350mm怎么算。 直线处间距为2m,转角处间距为0.5 这个距离该怎么算。 求解答,
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础接地网该怎么量。 该怎么计算。 一张是屋顶防雷平面图 一张是基础接地平面图。还有图中所说的屋顶采用40x4镀锌扁钢暗敷做避雷带直径12避雷小针高350mm怎么算。 直线处间距为2m,转角处间距为0.5 这个距离该怎么算。 屋顶避雷带是按长度计算的,一般就是沿女儿墙敷设,或有平面图都可以计算40x4镀锌扁钢长度,直径12避雷小针是镀锌元钢,计算长度合并在避雷带中,镀锌圆钢每个长度0.35米,数量是扁钢长度 / 2米间距 =数量*0.35+转角增加根数*0.35;扁钢及元钢主材价格分别计算。 基础接地网一般是利用基础底部钢筋,就是屋顶避雷带与楼层柱钢筋焊接在一起,柱钢筋与基础钢筋再焊接起来,柱钢筋叫引下线,有多少处,图纸有标注;
2013-06-14 06:13:33
-
基础接地网该怎么量---在平面图上拿比例尺量。 量出长度乘以比例计算。 图中所说的屋顶采用40x4镀锌扁钢暗敷做避雷带直径12避雷小针高350mm总体计算避雷网长度,小针外加进去。 直线处间距为2m,转角处间距为0.5 数个数算。
2013-06-14 06:08:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看