• 防火涂料耐火极限

    图纸说明中说:建筑消防要求按二级耐火等级对钢架梁、柱外刷防火涂料。工程是一个单层车间,高度大概在7米,69m*30m长*宽,有两个问题想请教各位 (1)说明只说是二级耐火,没有说耐火极限,也没有说厚度,一般情况下应该是多少?(2)说明只说对钢架梁、钢架柱刷防火涂料,那其余类似檩条、柱支撑、隅撑、系杆,这一类的难道不需要吗?最想知道的是连接这些构件的加劲板钢板需要刷防火涂料吗?谢谢大家
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,防火等级为一级时,构件的耐火时间要求为,柱:3小时、梁:2小时、楼板:1.5小时;防火等级为二级时,构件的耐火时间要求为柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。对防火涂料而言,一般薄型防火涂料的耐火时间不超过1.5小时,超过1.5小时应采用厚型防火涂料。   钢构件的防火可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式防火板又可分为防火厚度板和薄板,防火厚度板厚度为20~50MM,主要有硅酸钙防火板和膨胀蛀石放火板,主要品种有KB板、CF板;防火薄板厚度在6~15MM之间,主要品种有短纤维增强水泥压力板、纤维增强的普通硅酸钙板及玻璃布增强无机板。 众所周知,钢结构通常在450℃~650℃的温度中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。 所以钢结构防火等级为二级时,构件的耐火时间要求为,柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。钢结构可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式达到所要求的耐火极限时间。

    2013-06-14 09:56:22 