• 现场墙纵筋一级钢,每层绑扎搭接位置都做了180°弯钩,但是软件我看了只考虑了水平筋弯钩

    现场墙纵筋一级钢,每层绑扎搭接位置都做了180°弯钩,但是软件我看了只考虑了水平筋弯钩,也符合图集要求,请问我应该如何设置才能将现场纵向这180°弯钩的量算回来。(快捷点的)

    绑扎搭接

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件是计算竖向构件的180度勾的。如下图。

    搭接位置

    2013-06-14 12:02:20 

  • 你好:你好:你用的不是11G的计算规则。当抗震等级为三四级时,剪力墙的竖向筋可以是5D的90度直钩。 抗震等级为一二级时软件就是按180的弯钩计算的。你看一下你的工程的抗震等级。