• 门窗过梁要伸到剪力墙里面去吗?

    下图YFM1021门的过梁要伸到剪力墙里面去吗?还有连梁,框架梁遇到剪力墙要如何布置?连梁框架梁要伸到剪力墙里面去吗?

    连梁框架梁

    问题补充:剪力墙里面一般会有暗柱,那过梁、连梁、框架梁遇到暗柱时,要伸到暗柱里面吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    门的过梁要伸入支座250 。连梁,框架梁遇到剪力墙,照常画;连梁框架梁要伸到剪力墙里面去,一个支座长度。

    2013-06-14 12:39:06 

  • 门窗过梁要伸到剪力墙里面2侧各200mm

    2013-06-14 12:19:28 

  • 门窗过梁要伸到剪力墙里面去吗? 应该考虑的,具体长度建议查看当地定额的相关规定。

    2013-06-14 12:27:45 

  • 过梁就是安规定伸入支座每边250 你就这么画 遇到砼柱、墙 软件会自动扣减~在过量的工程量中会扣柱、墙的砼量的,没有多计算的

    门窗过梁

    2013-06-14 16:11:08 

  • 过梁就是安规定伸入支座每边250 你就这么画 遇到砼柱、墙 软件会自动扣减~在过量的工程量中会扣柱、墙的砼量的,没有多计算的 。软件会自动扣减的 放心画吧 ,祝你成功

    2013-06-14 18:21:05 