汤怀鑫 2013-10-25 23:26:13 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2246查看 4回答
这种三级钢需要180度弯折吗?
CAD图纸所画的拉筋是180度弯锚,但是箍筋是三级钢,这种情况也需要改为180度弯锚吗? 是以图纸为主还是以什么为主?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2013-10-26 06:48:58
-
你好:这是cad出图的结果。你不要太拘泥于图纸。记住一般一级钢筋才弯折180°.拉筋弯折桐君阁箍筋一样的。
2013-10-26 07:06:03
-
二级和三级钢,在其他构件中不用弯钩。但是在箍筋和拉筋中必须设置135度弯钩。其中拉钩钢筋可以设置一个135度弯钩,一个90度弯钩,现场施工时挂完拉钩将90度的弯钩手动完成135度即可。因为两个都设置成135度弯钩,施工现场无法施工。
2013-10-26 08:19:17
-
三级钢筋不做180弯钩,按抗震要求做135度弯钩,按图集和规范计算。
2013-10-25 23:36:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看