• 请问:高层住宅楼,在每层水电井里安装了减压器(含2块压力表),那么还需要套给水管道压力试验定额吗

    请问:高层住宅楼,在每层水电井里安装了减压器(含2块压力表),那么还需要套给水管道压力试验定额吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    减压器安装与否与管道压力试验没有关系,管道压力试验的目的是为了保证管道安装完成后的不漏、不慎而做的工序。 具体需不需要再套管道压力试验,需看当地定额内,看管道安装定额是否包含了管道压力试验。一般已经含了。

    2013-06-14 16:51:23 

  • 给水管道压力试验,定额已包含不单独计算。

    2013-06-14 16:41:32 

  • 不需要套给水管道压力试验定额。

    2013-06-15 10:47:13 

  • 请问:高层住宅楼,在每层水电井里安装了减压器(含2块压力表),那么还需要套给水管道压力试验定额吗? 答:压力试验是测试管道的严密性的,与安装什么没有关系的。

    2013-06-14 17:09:16 

  • 需要,这个同压力试验没关系,分别计算

    2013-06-14 17:43:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!