• 电缆保护管埋地敷设的土方量计算???

    资料上说,电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的按施工图计算,无施工图的,一般按沟深0.9米、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3米工作面计算。 这个沟宽的算法不是很明白,请帮忙解释一下??? 谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    资料上说,电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的按施工图计算,无施工图的,一般按沟深0.9米、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3米工作面计算。比如一根300电缆保护管,这个沟宽就是0.9,比如3根100电缆保护管,每根管间距100,这个沟宽3*100+2*100+300*2=1.1m。

    2013-06-15 17:09:29 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!