• 电缆这块计算

    这块电缆如何计算?从低压配电柜出来总的一根然后给每层分支还是出来好几根到每层分支?既然是预分支电缆为啥需要电缆交接箱?请各位前辈指点。急用。谢谢。

    配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是预分支电缆的话,那每个回路就是一根,一个整体,由总干线和若干个分支线构成,是成品。 如果不是预分支电缆,就需要每个支路计算到总源头一次。一般预分支电缆不需要交接箱了。

    2013-06-16 11:05:08 

  • 如果是预分支电缆的话,电缆敷设就不需要分接箱,那每个回路就是一根, 如果不是预分支电缆的话,电缆敷设就需要分接箱,就需要每个支路计算到总源头一次。

    2013-06-17 15:04:48 