• 密目网与脚手架搭设规范问题?

    1、密目网什么情况下允许交替使用搭设? 2、密目网采用交替使用搭设时,脚手架是否也是随密目网交替搭设使用?我见过好多现场是样搭的,规范允许吗? 3、如果审计结算时,密目网按交替使用考虑套项,那么脚手架是否也应该按交替搭设考虑,那只能套型钢外挑脚手架了,是这样的吗? 请高手详解!!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、密目式安全立网GB16909-1997规定,保护区作业停止后,方可拆除密目网,一般施工现场,为了加快施工进度,一般会分层验收,安全达标后可拆除; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011规定,单排脚手架搭设高度不超过24米,双排脚手架搭设高度不超过50米,超过50米必须分段搭设; 3、审计结算时,定额的密目网一般按摊销计算,可不考虑交替使用考虑,脚手架按审定的施工组织设计和现场实际,套型钢外挑脚手架或按实际搭设高度计算; 4、各地定额有差距,仅供参考,抛砖引玉。

    外挑

    挑脚手架

    2013-06-17 00:31:29 

  • 搭设脚手架一般应该是根据施工组织设计来计算相应的脚手架,如果没有施工组织设计,那就按定额计算规则来计算。

    2013-06-16 16:02:05 