qinhao3524012 2013-06-16 17:19:19 | 黑龙江省 安装 | 11670查看 5回答
如何理解CE:沿棚面或顶棚面敷设
我现在做的工程是这样的,箱子到低压配电柜之间的电缆全部是穿钢管敷设,敷设方式是CE,我想知道的是我工程量计算的时候是按沿顶板敷设呢?还是钢管需要向下返点再用吊筋吊装。如果从CE的这种敷设方式上理解是怎样的?从实际施工上做又是怎么样的呢?谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳CE:沿天棚面或顶棚面敷设,这种敷设方式就是沿天棚面或顶棚面明设,基本就是采用吊筋的方式安装了。现在大部分都是框架结构,管线应该都是沿梁下敷设的,而且还不能有太多的弯,否则就无法穿电缆了。
2013-06-16 17:39:41
-
沿顶板敷设,敷设时应增加吊筋。
2013-06-16 17:35:28
-
同意楼上的回答。
2013-06-16 20:06:05
-
我现在做的工程是这样的,箱子到低压配电柜之间的电缆全部是穿钢管敷设,敷设方式是CE,我想知道的是我工程量计算的时候是按沿顶板敷设呢?还是钢管需要向下返点再用吊筋吊装。如果从CE的这种敷设方式上理解是怎样的?从实际施工上做又是怎么样的呢?谢谢 答:有吊顶的沿住顶棚,没有吊顶的沿住顶板
2013-06-16 17:55:13
-
箱子到低压配电柜之间的电缆全部是穿钢管敷设,敷设方式是CE(沿天棚面或顶棚面敷设),这种敷设方式就是沿天棚面或顶棚面明敷设,一般就是采用吊筋的方式进行安装,管线应该都是沿梁下敷设的,工程量计算的时候都是沿梁下敷设
2013-06-18 12:01:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看