• 关于防水套管的问题

    1、某给排水工程给水入户管为De75,消防入户管为DN100 ,排水入户管为De160,在穿越建筑物外墙时设置防水套管,问:分别用什么规格的防水套管? 答:给水用DN80的防水套管1个。消防用DN100的防水套管1个。排水用DN150的防水套管3个。 这个答案是怎么得出的。给个详细点的说明额。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套管是根据安装管道的直径来套相应的定额子目计算,不是以套管的直径来套子目的,所以:给水用DN80的防水套管1个(制作、安装各1个)。消防用DN100的防水套管1个(制作、安装各1个)。排水用DN150的防水套管3个(制作、安装定额子目)。 这个答案是正确的。(de75=DN70,de160=DN150),至于楼上各位说的套管大二个号(也有说大一个号的),那是在定额子目内的做套管的材料----钢管的规格上体现出来。看看定额子目的明细就清晰了。

    2013-06-17 16:29:24 

  • 几个套管是根据在穿越建筑物外墙道数来的,套管管径不对,套管管径怎么也要比水管粗吧

    2013-06-16 23:25:19 

  • 防水套管 入户管在穿越地下室等外墙时,要设置防水套管,根据不同的防水要求分为刚性、柔性两种。刚性防水套管在一般防水要求时使用,柔性防水套管在防水要求较高时使用,如;水池壁、与水泵连接处。 (1)定额单位:个 (2)规格:按被套管的管径确定 注意:入户管为DN100,那么防水套管规格即为“DN100”的,该防水套管的规格虽是DN100”,但其真正的管径不是DN100的,而应该是DN150,比被套管的管径大,否则穿不过去。DN100防水套管这一定额(6册)中已经按DN150的人工费、材料费、机械费计入了。

    2013-06-17 08:59:01 

  • 穿墙套管一般比管径要大两号。一般我觉得不用大两个号,大一个即可吧。又分刚性防水套管和柔性防水套管。

    2013-06-17 07:57:26 

  • 就一句话,比实际用的给排水管,大一个型号就行了!!

    2013-06-17 14:02:30 