• 钢筋设置项

    柱子的公共设置项中,墙/柱箍筋加密范围包含错开距离,这个错开距离是指什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1:绑扎搭接就是包括了柱子主筋上下错开的那段距离。 红色划线部分也要加密。 2:如果钢筋采用机械连接的话,这部分是不需要加密的。

    错开距离

    箍

    答疑解惑

    2013-06-17 07:11:50 

  • 支持半边天的建议

    2013-06-17 08:44:15 

  • 错开距离是指柱纵向钢筋搭接接头之间的距离

    2013-06-17 09:09:07 

  • 柱子的公共设置项中,墙/柱箍筋加密范围包含错开距离,这个错开距离是指什么? 就是上下搭接错开的0.3倍的搭接长度。

    2013-06-17 08:17:28 

  • 错开距离是指两个相邻接头之间的距离

    2013-06-17 08:51:31 

  • 错开距离就是搭接头之间的距离。 看图片示意。

    广联达服务新干线

    2013-06-24 06:35:13 

  • 你好:搭接区是2.3Lie,错开距离应该是0.3Lie。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-06-17 07:48:42 

  • 因抗震框架柱搭接同一截面内钢筋接头面积百分率不宜大于50%(见11G101-1第57页),所以接头区域就会分为两个搭接区,这两个搭接区之间即为错开距离。如图

    错开距离

    2013-06-17 09:43:38 