• 你好我想问下一般人防地下室的钢筋含量是多少 11400m2 我算出的钢筋含量才86kg/m2

    是不是太少了啊!求老师帮助!谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    【您好,再对照图纸找一下看看是不是漏下了哪些构件,工程设置中的锚固搭接是需要修改的。含量人防地下室120左右。供参考】

    2013-06-17 09:39:26 

  • 如果单单是地下室,钢筋含量是偏少,如果还是高楼层的话钢筋含量还可以达到130kg/m2呢。

    2013-06-17 09:34:50 

  • 地下室人防钢筋含量约在114公斤左右/平方米,86公斤/平方米是少了点。地下室墙体暗柱比较多,仔细查看暗柱钢筋是否深入筏板底座,还有筏板马凳铁有的图示未表明,但施工是一定要做的。

    2013-06-17 10:04:36 

  • 有点低,人防结构:150~180KG/平方。

    2023-01-16 21:33:02 