萌儿♪♩ 2013-10-24 08:39:14 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 294查看 4回答
梁的吊筋问题
这个梁的吊筋在原位标注里是不是这样输,2C14/0/2C14/0
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个梁的吊筋在原位标注里是这样输,2C14/0/2C14/0。只有两个次梁交界处有吊筋
2013-10-24 08:40:53
-
吊筋是在主次梁交接部位才布置的,应该在绘图区上面的菜单栏点击“自动生成吊筋”,弹出相应对话框后,输入吊筋信息
2013-10-24 09:00:20
-
原位标注里,次梁的宽度依次输入宽度,用斜线分开,在吊筋里依次输入钢筋用斜线分开。
2013-10-24 10:55:02
-
不用输入0,如次梁宽度输入250/250,吊筋输入2C14/2C14
2013-10-24 09:56:43
-
如果主梁上两个次梁的吊筋不同,两个次梁的截面也不同 截面宽度分别是300和500 吊筋分别是2B16和2B20 应该在原位标注的 次梁截面和吊筋里面怎么输入 谢谢啦
-
如果主梁上两个次梁的吊筋不同,两个次梁的截面也不同 截面宽度分别是300和500 吊筋分别是2B16和2B20 应该在原位标注的 次梁截面和吊筋里面怎么输入 谢谢啦
-
吊筋详图中 标明钢筋信息在平面图中标明 而且仅在标明位置设置钢筋 请问这样的吊筋信息在梁配筋平面图 是怎么标注的 ? 我没找到相关的信息 2 : 框架梁的主次梁同高 相交时吊筋应该设置吊筋嘛?
-
图纸说明中,主梁上有次梁处每侧均设三排附加箍筋,直径、肢数同主梁箍筋,间距为50mm,并在主梁处设吊筋2c16。怎么样设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看