• 基础柱子箍筋根数问题,

    图纸基础柱子高度是1.1米,箍筋是A8-200,手算的话不是1.1/0.2,不是只有6根么,但是软件显示的计算根数是Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+max(Ceil((760-100)/500)+1,2),算出22根,这个是怎么算出来的,看不太懂软件的计算式,还有柱子不是绑扎搭接,直螺纹连接,跟这个有关系吗?软件算的对不对啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可能你楼层设置错了,或者标高没调好~不可能相差这么大的

    2013-06-17 17:29:17 

  • 这个计算式可以看出你的钢筋是采用绑扎搭接的,你去楼层设置里面把搭接方式改一下,这两者是不一样的。如图1: Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))的意思是:2.3倍搭接长度*41倍14钢筋直径后再除以5倍14钢筋直径和100中的最小值 max(Ceil((760-100)/500)+1,2) 是意思是搭接长度减去板厚100,除以搭接长度内的箍筋间距500再加上一个箍筋。和2根箍筋中取最大值。这个在计算设置里面是可以设置的,看图2:

    绑扎搭接

    直螺纹连接

    2013-06-17 18:25:36 

  • 检查一遍计算设置和属性是否有问题,正确计算出来跟数应该是7个