wu****@163.com 2013-06-17 17:26:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 11149查看 1回答
广联达装饰 墙抹灰面积计算式中扣平行梁再加墙上板下梁侧面面积疑惑
工程量汇总表中,墙抹灰面积是否已经包含了后面小项的梁和柱的抹灰面积呢? 对计算式中扣平行梁再加墙上板下梁侧面面积有点疑惑,请高手解释一下!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程量汇总表中,墙抹灰面积是否已经包含了后面小项的梁和柱的抹灰面积呢? 对计算式中扣平行梁再加墙上板下梁侧面面积有点疑惑,请高手解释一下! 墙面抹灰面积包含了与墙相连接的柱和梁的面积的。 广联达的计算式中扣平行梁是计算的墙面的净面积,后面加墙上板下梁侧面面积是为了再增加梁的面积,广联达的算法是先算墙面净面积,然后再单独加梁和柱的外露面积的。
2013-06-17 19:36:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看