• 电线管与电缆桥架的衔接问题

    我使用GQI2011的算量软件,做一个批发市场的电气预算的算量。 现在的问题是:各种普通插座、空调插座通过PVC电线管,上行引到电缆桥架后就不要PVC管了。因为接入点不同,导线的长度就不是桥架的3N倍数。这种情况下,怎样确定导线总长度? 我现在试用在桥架内使用不同属性的电线管,这样能够做到不计桥架内的电线管,导线能正常计入。但是,由于桥架宽度有限,软件不允许线管重叠,尤其是桥架下行到配电箱的部分。 总之,由于既有电线管,又有桥架,我现在不会计算导线的长度了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    采用设置起点、选择起点功能。 1.在桥架与配电箱连接的地方,在连接处的桥架上用《设置起点》功能来设置起点。 2.在PVC 电管进入桥架的地方,选择导管用《选择起点》的功能选择起点。选择后,该电管变成黄的颜色,桥架内的电线就会按PVC管内的根数一直沿桥架算到进配电箱内(包括生成半周长的预留量)。 3.将每一个进入桥架的PVC电管都按(2)的步骤,再重复选择起点,直到所有的电管全部识别完成,汇总计算,即可。

    2013-06-20 13:46:56 

  • 按每个分支计算导线长度,然后乘以根数,汇总即可

    2013-06-18 09:44:25 

  • 用设置起点和选择起点功能,软件就会知道计算管线的

    2013-06-18 10:46:27 

  • 采用设置起点跟选择起点功能,正如楼上说的,还不清楚可以去看看视频或者来问我 这样就可以解决你所有问题了

    2013-06-18 22:44:28 

  • 回复:这个问题不复杂,也是工程中常见,两端都是管道,中间走桥架。在从配电箱出的管道与桥架相连的部位对桥架设置起点,在其余各处分别或一次性选择起点就达到了你想要的结果。