• 剪力墙上暗梁信息输入与旁边框架梁或悬挑梁的钢筋信息的关系

    你好,老师,图纸上出现如下第一张图片:第二点中呈现出来的信息与我的第二张图片(红色圈内)最右边剪力墙上暗梁两边的框架梁和悬挑梁的宽度和配筋信息来看,再结合我和现场的话,暗梁上边的配筋是3KL10(3)的4条角筋通过的(箍筋按A8@150还是与3KL10(3)一样),又结合结构总说明第二张“钢筋混凝土结构梁平面整体表示法及梁构造通用图说明”中有这么一句话(第三张图片),这样一来的话,让我跟坚信我的选择,但是需要经过老师这样的专业人士来给出比较有权威的答案。!下面是我的问题:1.暗梁配筋是不是按3KL10(3)的角筋通过的,箍筋也按其配筋信息是不?如果这样的话,在软件里面是不是可以按框架梁一起画过去,但是这样的话,剪力墙上面部分的构造筋就不能计算到了,这个该这么解决?2.请看我的第四张相片,这样的框架梁应该是以剪力墙为支座的吧,麻烦您给我说说软件里面是不是要识别成6跨,如果可能的话,说说具体要这么输入?

    配筋信息

    暗梁配筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1。说明里面以经说的明白在墙上的箍筋间距A8@150。 2。剪力墙只能看成一个支坐,而不是一头一个。所以图中的3跨是对的,在软件中只要你是画的通梁,它自然就识别成一个支坐了,不论多长的墙,只能看成一个整体,是一个构件,墙上的暗梁只是剪力墙的一种封边构造,不能看成是框架梁之类的构件

    2013-06-18 14:45:14 

  • 说明是“除标注外”的意思,就量图纸上有标注的,就要按平面上有标注的施工和计算,这样剪力墙上就没有暗梁了。 “你好,老师,但是想第四张图片下边那条剪力墙左右都没有框架梁的话,那他的配筋信息该如何呢,这条剪力墙的下部还有一条剪力墙,这两段墙处于房间的两侧,但是下面那条剪力墙上面旁边的单跨框架梁的信息为4KL12(1) 250x600,A8@100/150(2),2C25;3C20,N2C14,所以我上面这条剪力墙上面的暗梁的配筋信息可以也跟4KL12(1) 否?谢谢! ”剪力墙顶没有暗梁,也要看设计图纸的要求,图纸上的内容是不能参照计算的,都是要按设计的内容进行计算。

    2013-06-18 11:30:26 