±0.00 2013-06-18 11:17:28 | 辽宁省 其他专业 | 737查看 6回答
请教,天棚抹灰到底需要调整么?辽宁
辽宁08定额抹灰厚度没给具体描述,从含量来看,似乎是10mm厚的,如果设计其他厚度,需要调整么?如果调整,怎么调整,标准换算没给提供调整选项,需要计算厚度比例调整砂浆含量么?引申一下,凡是定额没具体描述厚度的子母,当设计不同厚度时,都不需调整还是怎么处理?请教下各位老师,谢谢。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
现在天棚顶板,一般不再要求抹灰了,采用腻子及乳胶处理,模板不变、抹灰量不扣除
2013-06-18 11:58:50
-
参考设计、对照选定的定额调整
2013-06-18 12:49:26
-
同意楼上的观点
2013-06-18 14:32:32
-
天棚抹灰厚度一般应该是是12mm厚,如果设计厚度不同时只调整砂浆含量,人工机械不变。供你参考。
2013-06-18 11:46:32
-
与定额厚度不符的话肯定要调整啊,调整定额砂浆含量即可
2013-06-18 15:38:47
-
如设计的厚度超过定额厚度超出的厚度按找平层增厚处理。
2013-06-18 17:50:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看