• YJV2*6电缆头接头的问题

    对于截面积小于10平方的电缆,是不是应该套压接线端子的定额子目?其个数该如何计算?如果一段接在配电箱,一段接在射灯上,该如何计算?如果长度电缆长度比较长,电缆与电缆接头处该如何套子目
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于截面积小于10平方的电缆,是不是应该套压接线端子的定额子目? 应套干包电缆头的相关子目。 其个数该如何计算? 一根电缆两个头计算。 如果一段接在配电箱,一段接在射灯上,该如何计算? 就配电箱处计取一个电缆头。 如果长度电缆长度比较长,电缆与电缆接头处该如何套子目 套中间头制安的相关子目。

    2013-06-19 06:56:00 

  • 是电缆就计算电缆头制安

    2013-06-18 17:32:52 

  • 对于截面积小于10平方的电缆,是不是应该套压接线端子的定额子目?其个数该如何计算?如果一段接在配电箱,一段接在射灯上,该如何计算?如果长度电缆长度比较长,电缆与电缆接头处该如何套子目,河南定额仍然按电缆头计算,套35mm2以下干包式电缆头子目,一根电缆计算两个头。

    2013-06-18 17:47:38 

  • 对于截面积小于10平方的电缆,是不是应该套压接线端子的定额子目?其个数该如何计算?如果一段接在配电箱,一段接在射灯上,该如何计算?如果长度电缆长度比较长,电缆与电缆接头处该如何套子目 答:这个需要按照干包式的电缆头计算的。

    2013-06-18 17:30:07 

  • 仍按电缆头,电缆长度超过250m可计中间电缆头。

    2013-06-18 19:39:26 