• 防雷接地计算

    1、利用建筑物基础做接地体,将承台基础上下两层主筋沿建筑物外圈焊成环形,并将基础上下两层主筋相互焊接成网状接地体。 2、利用基础内底梁上下层主钢筋在地下做贯通焊接,形成一等电位体,基础内主钢筋与做引下线的柱内主筋焊接相连。 3、各接地引下线采用40*4镀锌扁钢在室内距地0.3米做一圈接地干线。 请各位前辈帮忙这块如何计算?需要焊接的地方要不要单独套定额。谢谢。急用
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、利用建筑物基础做接地体,将承台基础上下两层主筋沿建筑物外圈焊成环形,并将基础上下两层主筋相互焊接成网状接地体。 答:按照均压环的定额子目,计算长度就好了。 2、利用基础内底梁上下层主钢筋在地下做贯通焊接,形成一等电位体,基础内主钢筋与做引下线的柱内主筋焊接相连。 答:也按照均压环的定额子目,计算长度就好了。 3、各接地引下线采用40*4镀锌扁钢在室内距地0.3米做一圈接地干线。 答:这个按照室内接地母线的定额子目执行。 这些已经包含焊接了,不能单独计算焊接的。

    2013-06-18 18:46:10 

  • 1、利用建筑物基础做接地体,将承台基础上下两层主筋沿建筑物外圈焊成环形,并将基础上下两层主筋相互焊接成网状接地体。 2、利用基础内底梁上下层主钢筋在地下做贯通焊接,形成一等电位体,基础内主钢筋与做引下线的柱内主筋焊接相连。 3、各接地引下线采用40*4镀锌扁钢在室内距地0.3米做一圈接地干线。 请各位前辈帮忙这块如何计算?需要焊接的地方要不要单独套定额。谢谢。急用 这一块就是记取接地线即可的,就是记取镀锌扁钢的安装费用即可,至于焊接的地方不能另行计算,接地线已经包含相应的焊接子目的,不能重复进行套取定额计算的。

    2013-06-18 17:48:07 

  • 兵临城下的回答精准,支持。