• 卫生间内瓷砖墙裙和墙面防水层高度不一致要怎样计算?

    卫生间墙面要做防水层然后再贴瓷砖,但防水层的高度和瓷砖墙裙的高度不一致,在图形算量中一个房间内的墙裙只能设置一个,请问要怎样设置才能兼顾计算这两个项目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防水层可以单独在楼地面里设置,将地面构件设置为防水,然后定义防水卷边高度。

    2013-06-18 19:11:51 

  • 立面防水层在【装饰】构件【楼地面】中有立面防水面积的代码来处理 墙面瓷砖在【装饰】构件【墙面】中有墙裙块料面积的代码来处理

    2013-06-18 22:29:03 

  • 同意楼上的回答。

    2013-06-18 21:16:48 