• 梁钢筋的锚固计算

    G`101图集中梁锚入柱的钢筋的锚固值是按柱的混凝土标号还是按梁的?(从哪儿看得出来根据).一个项目柱的标号是C40,梁是C30,则梁的锚入柱的钢筋的锚固值是按柱的混凝土标号还是按梁的?(如何找到说服施工方的根据?)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这里有个定额站的答疑解释,你参考下,和你的类似。 【问】、在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度,应该按照柱混凝土强度等级计算,还是按照梁混凝土强度等级计算? 【答】:钢筋混凝土框架结构中,梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算。也就是说看【锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级】,而不是单纯的规定柱还是梁。因为计算钢筋的锚固长度,主要的是由混凝土对钢筋的握裹力所决定的。如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区,就应该按照强度等级较高的混凝土强度等级计算,如果钢筋穿过强度等级较高的混凝土区,那就应该加权分配、分别计算,或者保守一点的按照锚固长度比较长的计算

    2013-06-19 05:06:56 