• 埋地半硬质塑料管埋地敷设,还可以单独算土方吗

    埋地半硬质塑料管埋地敷设,还可以单独算土方吗?土方的挖填量是每米0.5*0.9,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    半硬度阻燃管埋地敷设,定额是按自然地坪和一般土质综合考虑的,已按挖、填土方的工作内容,不应重复计算。如设计埋深不同或遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时,可另行计算。执行定额时,可按下列扣除挖、填土方的人工,按土质设计深度另行计算工程量,执行电缆沟挖填相应定额。 (定额单位100m) 公称直径DN 15 20 25 32 40 50 70 80 土方量(m3) 22.75 22.75 26.25 29.75 31.88 33.75 35.63 37.50 挖填土工日数 7.42 7.42 8.56 9.70 10.39 11.00 11.61 12.23

    2013-06-19 09:58:04 

  • 该定额子目的工作内容为:“测位、划线、挖土、敷设、填实土方” 所以挖填土方项目已含在定额里面,不需要再单独计算