• 弗系统中铜管计算

    请问在算铜管量的时候,哪一部分是19.05的,哪一部分是9.53,该怎样计算?不同型号的分歧管是否要分开统计算量套价。

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问在算铜管量的时候,哪一部分是19.05的,哪一部分是9.53,该怎样计算?不同型号的分歧管是否要分开统计算量套价。 答:这个是两根,一根为19.05,一根为9.53,分歧管也需要单计算安装费用。规格是不一样的。不同规格不同计算的

    2013-06-19 11:38:21 

  • 红虚线的是19.05 紫红线的9.53 需要分别计算,再汇总

    2013-06-19 11:38:59 

  • 红虚线的是冷凝水管DN32的(一般为镀锌钢管); 紫红线的是两根,供液管是19.05,回液管是9.53 需要分别计算,再汇总 。