j26512448 2013-06-20 11:30:18 | 湖北省 土建 | 4880查看 1回答
请问电缆沟的锚筋A6 L=150@1000是什么意思
如图是电缆沟的剖面图,中间砖柱是200*200的, 2侧是通长的砌体,我想问P1是不是只有砖柱上有2个,但是P2的话是不是砖柱另一侧通长(意思是即使没有砖柱的地方也有外露P2) 同样电缆沟2侧P2 P3是不是同电缆沟长度。 还有锚筋的长度怎么算, 我不知道是怎么布置的,没见过。。 L=150@1000 是说150的长度间距1000 ??? 最好告诉我锚筋一般怎么布置,我自己就能算
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
P1、P2、P3均为通长设置,P1、P2用来固定上面的配电柜及钢盖板的预埋,P3用来焊接电缆支架。 L=150@1000 是说锚固长度150,锚固间距1000。 A6是锚筋的钢筋规格,一端焊接在预埋件上面,另一端做成弯钩置于混凝土或者砌体中,用于固定漏在外面的预埋件。估计你是新手,到工地去看看准备预埋还没有预埋的预埋件就明白了。 如图中下面带弯钩部分的就相当于这里的A6
2013-06-20 12:27:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看