• 图像算量与钢筋抽样中,砼标号设置

    广联达软件中,抽样软件与图形算量中,默认的是在二层中导入识别三层梁板,根据实际工程在工程设置中,二层梁板是C30,三层梁板是C25,这样三层梁板在二层中识别,那三层梁板在二层识别后是C30的混凝土了,且三层梁板的工程量在二层输出,我想三层的梁板在三层输出,且三层梁板的砼标号是C25,请问怎么处理?第二、很多老师是将二层的梁板复制到三层,那为什么不知道在三层布置呢?二层的梁板复制到三层那不是变成了四层的梁板了?

    砼

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这边存在一个误区 软件是这样的 软件画的图是我们这一层能看到的构件 也就是说 在首层绘制的梁 是首层的顶梁 而图纸的设计又不是这样默认的 图纸上说,二层梁 是我们二层踩的梁板 这个时候就要绘制到首层去了 那你前面设置的时候 就应该把首层梁板的混凝土标号设置成图纸二层梁板的标号 那你要把他绘制到首层去 然后首层的混凝土标号 梁板这块是填入二层梁的混凝土标号

    2013-06-20 16:11:06 

  • 你可能是把楼层的概念有所混肴了;这样把楼层和楼层标高对应起来,看看是否相符。有的设计人员标明图纸名称为“三层梁板结构平面布置”,其实是二层的梁板。

    2013-06-20 16:12:42 

  • 二层的梁板就在二层识别 各自楼层的对应构件就要再各自楼层识别,不要跨层识别构件。 只要是在楼层信息建立的时候,楼层的混凝土标号设置正确,复制楼层构件,只是复制楼层构件的图元属性,其混凝土标号还是按照楼层信息设置的考虑的

    二层梁板

    2013-06-20 17:45:28 

  • 同意落英神剑的回答。