• 钢筋抽样,一个梁因平齐板顶被打断成2部分后,怎么处理

    如何,KL因板标顶标高相差过大,平齐板顶后,被打断为2部分,此两部分钢筋如何所示,应怎样进行处理?图3中,露出来的钢筋部位,应该没砼了。

    平齐板顶

    砼

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    被打断的部位是不是有伸缩缝,好像就应该是两架梁吧 这样,就分开两架梁绘制吧 高差那么大,钢筋不能是通长的

    2013-06-20 16:39:51 

  • 可以在梁平法表格里调整某一跨的高度,这样就不用将一根梁打断成两根了,至于伸出来的钢筋可以钢筋编辑看看长度有没有错误,没有错误即可

    2013-06-20 16:37:01 

  • 不要用平齐板顶功能,一开始就分开画

    2013-06-21 08:20:59 