volcom08 2013-06-21 13:02:37 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1136查看 3回答
我画的剪力墙的水平筋怎么在暗柱内侧就弯折了呢,而且在端柱一侧的布置是弯的
1.经过修改,剪力墙已覆盖住暗柱,但暗柱部分还是没有水平钢筋 2.端柱比剪力墙厚,剪力墙在其部分应该如何绘制? 3.是否是绘制顺序出现问题,希望各位能提供详细的绘制顺序 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 1、经过修改,剪力墙已覆盖住暗柱,但暗柱部分还是没有水平钢筋,再重新汇总计算一下,水平筋就伸到暗柱外边了。 2、端柱比剪力墙厚,剪力墙在其部分应该如何绘制?比墙宽出的部分可以不用绘制剪力墙,只要把端柱内绘制和墙一样宽的剪力墙就行了。 3、暗柱和剪力墙的绘制顺序没有先后,无论先绘制哪个构件都是一样的计算结果。
2013-06-21 14:18:17
-
1、要一次性绘制覆盖暗柱的,绘制好后汇总计算。 2、按墙厚绘制墙,超出墙厚的端柱不用考虑。 3、绘图没有先后顺序。
2013-06-21 13:38:23
-
支持楼上的观点
2013-06-21 14:47:58