大连 2013-06-21 14:27:07 | 辽宁省 土建 | 50330查看 4回答
综合脚手架计算规则
在套取综合脚手架的项时,假如室外地坪以上建筑面积200m2,室外地坪以下的地下室200m2,总建筑面积400m2.在套项的时候应该怎么套?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先看下定额的说明及计算规则: 说明: ㈠综合脚手架 1.凡工业与民用建筑工程总承包的建筑物工程所搭设的脚手架,应按综合脚手架定额计算。 2.综合脚手架定额中已综合了外墙脚手架、依附斜道、上料台、护卫栏杆、卷扬机架、挑出式安全网及垂直封闭网、内墙砌筑、现浇钢筋混凝土框架(剪)脚手架、悬空脚手架以及深基础脚手架等各种因素。 3.综合脚手架的高度按建筑物的檐高计算,多层建筑物,按不同檐高分别计算。 4.地下室综合脚手架按20m以下相应定额计算。 计算规则: ㈠综合脚手架,按建筑物的建筑面积计算,建筑面积按本定额建筑面积的计算规则计算;地下室的建筑面积单独计算。 还有折层(08结算文件): 2. 以建筑面积为基数计算超高折层问题。 计算单层或多层建筑物的综合脚手架、垂直运输费、水泵加压台班费等以建筑面积为基数计算的费用应该折层计算。 折层办法:单层或多层建筑物层高超过 3.6m 时,按檐高除以 3.6m ,整数部分为层数;余数部分折层超过 2.2m 算一个增加层,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不计。 单层建筑物折层计算后增加的建筑面积乘系数 0.6 。 你举的例子应该这么处理: 不考虑折层的情况下,地上部分,套用综合脚手架20m以下子目,工程量200m2;地下部分,套用综合脚手架20m以下子目,工程量200m2。
2013-06-21 15:21:38
-
综合脚手架按总建筑面积计算工程量
2013-06-21 14:27:53
-
综合脚手架是按建筑面积的计算规则计算的,只要可以计算建筑面积的就可以计算综合脚手架,也就是综合脚手架的工程量就是建筑面积的工程量
2013-06-21 14:49:56
-
哪里用脚手架往哪套 不用的地方套那干啥
2013-06-21 16:21:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看