天涯海角 2013-06-21 21:43:59 | 河南省 土建 | 774查看 4回答
这些暗柱应该怎么套定额呢???
这些暗柱应该怎么套定额呢???柱还是剪力墙呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这些暗柱应该怎么套定额呢???柱还是剪力墙呢,全部套墙子目;工程属于短肢剪力墙结构的人工乘系数1.025.
2013-06-22 07:43:23
-
应参楼层结构图才能下结论,以附图的尺寸来说,那是柱不是墙
2013-06-21 21:49:48
-
剪力墙,因为他们是和剪力墙一起施工的,支模和浇筑砼都是一起的。
2013-06-21 22:46:52
-
你截图的这几个都是暗柱套剪力墙定额 但是你要注意如果是kjz就得套柱定额了 这样说应该很好理解吧
2013-06-22 16:21:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看