阳光 2013-06-22 10:51:25 | 河南省 安装 | 2134查看 5回答
厨房插座立管计算
1.如图厨房插座为回路N5:插座B距地1.4m、插座C距地1.5m、插座P距地2.3m,管线沿顶敷设,争议是从顶板下翻至各插座是单管配线还是双管配线(下翻后再上翻至下一插座)? 2.最好是能例举相关规范或施工要求,有理有据;
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
朋友你好,对于安装造价员很多都会有这样的疑惑,要想了解的比较细致,能有机会去现场看一下就很明了了,对于插座的管线敷设,设计的时候如果没有特殊要求的话,都是采取最节省管线的办法计算,比如插座高度0.3的话一般就是预埋在底板敷设,如果是空调插座高度2.2m则一般都是吊顶内敷设, 不过,不管是吊顶内敷设还是埋地敷设,在同一回路下,都是最后一个插座为单根立管,中间的任何一个插座都是两根立管。这样做的好处是,符合了电路设计规范规定,因为规范里规定,电线管中间不允许有接头,若果有接头的话,容易导致接触不良,并且不便于检修,而如此布线,则使得每个接点都在插座盒内完成,便于后期维修检查; 还有一点需要注意,现场施工的时候,施工单位为了节省管线,会有这样的施工方式:就是在BC等中间插座吊顶上部设置一个接线盒,这样就可以只需要单根立管和一次下线即可,可以节省一些管线,但是这样做不合乎规范,只是现场施工的一种方式。给你提醒一下
2013-06-22 11:01:11
-
1.如图厨房插座为回路N5:插座B距地1.4m、插座C距地1.5m、插座P距地2.3m,管线沿顶敷设,争议是从顶板下翻至各插座是单管配线还是双管配线(下翻后再上翻至下一插座)? 答:严格现在的规范为沿顶板,上下就是两根管道。 2.最好是能例举相关规范或施工要求,有理有据; 答:多一个接线盒,多一个接头,多一个接头多一次维修量。
2013-06-22 10:58:41
-
对于插座的管线敷设,设计的时候如果没有特殊要求的话,都是采取最节省管线的办法计算,比如插座高度0.3的话一般就是预埋在底板敷设,如果是空调插座高度2.2m则一般都是吊顶内敷设, 不过,不管是吊顶内敷设还是埋地敷设,在同一回路下,都是最后一个插座为单根立管,中间的任何一个插座都是两根立管。这样做的好处是,符合了电路设计规范规定,因为规范里规定,电线管中间不允许有接头,若果有接头的话,容易导致接触不良,并且不便于检修,而如此布线,则使得每个接点都在插座盒内完成,便于后期维修检查,这位先生回答的非常到位!
2013-06-22 18:14:31
-
同王爷1到的回答。
2013-06-22 20:02:37
-
施工规范并没有严格要求插座是从顶棚走,还是从地面走,但是根据穿线最短的道理,照明肯定是走顶棚,插座走地面,但是插座离地面很高的话,走顶棚会比较省线,也好穿,中间没有接线盒的情况下,立管会下翻后再上翻至下一插座
2013-06-23 07:32:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看