• 超高增加费、减压孔板、消防泵的问题

    1、分开计算超高增加费,安装费用就多记取了,请问这样做可行吗?例如地下室6.5米,1-3层4.5米,4--12层4米,5-21层3.1米。那从地下室到21层DN100管道的工程量要记取超高费就得要套2个DN100管道的安装定额,地下室到12层记取超高费,5-21层不记取费用,但是这样做安装费用岂不是重复了? 2、甲方要求在下面几层的消火栓上安装减压孔板,那减压孔板定额的平焊法兰就要删除了吧?如果是在管道上加装减压孔板一般撒平焊法兰吧? 3、请问怎么从图纸中看出消防泵或喷淋泵是卧式的还是立式的?

    消火栓

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、超高增加费只是对超高部分工程量的定额子目乘系数,没有超高的不用乘系数,所以不存在重复计算之说; 2、消火栓上安装减压孔板是消火栓本身就带有减压孔板的,所以消火栓价格里面计入减压孔板价格就可以了,定额里面的减压孔板是指的在管道上安装的; 3、水泵是立式还是卧式要看设计,系统图也看不出来时立式还是卧式