• 基础锚固问题

    当基础梁以承台为支座,梁的锚固是包括整个承台的,而承台比较大时,算出来的量就大,怎么解决这个问题,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、既然有承台就有柱啊,可以设置柱为支座锚固啊

    2013-06-22 20:47:49 

  • 说起锚固那就不是整个承台梁,支座就是支座,只有基础梁的端部在承台梁中的长度才算锚固,锚固长度是根据抗震等级和砼强度及钢筋直径来确定的

    2013-06-22 20:55:48 

  • 当基础梁以承台为支座,梁的锚固是包括整个承台的,而承台比较大时,算出来的量就大,怎么解决这个问题, 跟承台连接的梁是基础联系梁来的 你如果用基础梁 基础梁的钢筋是贯通承台的 所以钢筋量非常大 你这样 选择你那些基础梁 右键 构件转换 转换成基础联系梁 这样就好了 本来基础梁构件和承台构件同时存在就很奇葩的 假如甲方有人听过平法讲座 你这肯定被改回来的

    基础梁

    2013-06-22 21:11:34 

  • 一般设计都会说明多少长度内必须贯通。

    2013-06-23 07:17:41 